路路 2012-02-29 15:09:07 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 935查看 3回答
板钢筋的处理
老师我想请问:那个黄色的钢筋在千赢官网首页登录入口中我用跨板受力筋定义和绘制正确吗?还有那个红色的我用板面钢筋进行绘制正确吗?这个图中 板底钢筋是C8@200 图中未画出,但是红色的如果是板面筋的话,为什么只有一个方向的 而另外一个方向没有,不知道该怎样解决,请老师帮忙,谢谢老师了问题补充:但是如果其他的板只有黄色板面钢筋,那板面钢筋就只有一个方向了,又怎样解决
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那个黄色的钢筋在千赢官网首页登录入口中我用跨板受力筋定义和绘制正确吗? 正确 还有那个红色的我用板面钢筋进行绘制正确吗? 正确 这个图中 板底钢筋是C8@200 图中未画出,但是红色的如果是板面筋的话,为什么只有一个方向的 而另外一个方向没有,不知道该怎样解决. 图中黄色钢筋就是另一个方向的面筋
2012-02-29 15:17:37
-
黄色的是跨板受力筋正确。 板底筋图上没有显示 但是你的图纸上说明了板底筋是双层双向的C8@200 这样红色的表示的就是板面筋 ( 注明有的时候板面筋只有单向的)
2012-02-29 15:19:57
-
跨板受力筋也是面筋,兼顾受力筋跟负筋的作用,你画的没错
2012-02-29 15:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看