kingyjun 2012-02-29 16:22:02 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1966查看 3回答
跨板受力筋与板面受力筋重复
箭头所标的跨板受力筋与圈圈内的板面筋 有1100mm重复 现场施工中实际在小板范围的跨板受力筋一般不再伸出1100mm 如何解决 用自定义范围的话钢筋根数会增多1到2根! 请高手指教!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画线布置这根a8-180的钢筋到小板梁中即可。
2012-02-29 16:39:50
-
定义负筋时可以定义成跨板负筋,绘制时重复的1.1米处可用画线法绘制负筋。
2012-02-29 17:11:05
-
用画线布置方式布置。
2012-02-29 16:26:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看