vdfdvf 2012-03-01 22:49:28 | 四川省 其他专业 | 1064查看 17回答
结施图标高问题?
如图梁顶标高为3.900m,右边3.85m代表什么意思?问题补充:每一层都是一样右边标高都要低0.05m.
全部回答
(17)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况需要仔细分析建筑与结构标高,根据建筑与结构图纸来确定. 给你一个确切的答复:3.9是建筑标高,3.85是结构标高.建筑与结构之间差50是地面装饰厚度.钢筋工程应按照结构标高,即3.85来建立楼层和确定楼层标高.
2012-03-01 22:55:03
-
结施标高与建筑标高相差一个面层,因此钢筋设置楼层不用更改建筑楼层标高,一层的底标高按结施标高设置,只要修改一层后其他楼层不用修改软件会自动变化。
2012-03-02 07:07:18
-
通常建筑标高都比结构标高大50MM。这是因为里面有地面的份。
2012-03-02 07:00:09
-
此图为50 MM上反梁,3.900M为梁顶标高,3.850M为板面标高。
2012-03-02 08:32:34
-
你可以看下建施图,相同层的标高,如果同样为3.9m,说明3.9m为建筑标高,3.85m为结构标高,如果建施图的标高不为3.9m,或大于,则有可能图纸错误。
2012-03-02 10:06:39
-
50应该是地面做法的厚度吧
2012-03-02 11:25:15
-
50应该是建筑地面做法的厚度吧
2012-03-01 22:56:13
-
楼层结构标高···
2012-03-01 23:15:18
-
3.90m建筑标高 3.85m结构标高。
2012-03-02 06:31:17
-
可以对照建筑墙身大样图进行核实一下,是否梁顶面建筑标高是3.9米,结构梁顶面标高是3.85米。,一般设计结构大样图是不标建筑标高的。
2012-03-02 09:30:42
-
图纸标注错误,结构图上不能标注建筑标高。不用猜测
2012-03-02 10:02:38
-
3.85是结构标高 3.9是建筑标高 也就是:板顶标高为3.85,楼地面做法厚度为50mm,做好地面后的标高为3.9.在钢筋软件定义楼层时按照结构标高来定义。
2012-03-02 09:12:29
-
一般地说,左侧应为建筑标高,右侧3。85为结构标高。
2012-03-02 09:27:53
-
图纸错误吧,我也经常碰见这样的问题。
2012-03-01 22:51:28
-
3.900m层是指3.9m这一层建筑标高的楼层名称,右边3.85m是梁的实际完成面的结构标高。
2012-03-02 05:14:48
-
也许是图纸的问题。如果不是,那么就是结构标高和建筑标高
2012-03-02 18:47:09
-
或许是因为部分:例如卫生间等部位较此地方低哦。
2012-03-03 18:05:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看