云 2012-03-02 12:59:15 | 江苏省 其他专业 | 20059查看 19回答
竣工图能否作为结算依据
我有个安装项目,里面有一批配电柜竣工图里有,实际也施工了,但施工图和设计变更、签证单均没有此配电柜。结算时能否进行计算?备注:竣工图是原出具施工图的设计院画的,设计院出图章,施工单位和监理单位的签字盖章均齐全。请说出理由,谢谢!问题补充:现在的问题是如果我按竣工图结算,会不会有人认为竣工图的内容,没有经过设计变更而不予承认。
全部回答
(19)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计院在工程结束后按实际情况画的竣工图,并有监理单位的签字盖章,说明情况属实,有什么不可以计算的呢?施工图预算是按施工图计算的,竣工决算应该是按竣工图计算的,一般情况下,施工图由设计院出图,竣工图有施工方出图,你的项目已经是设计院出的竣工图了,还有什么不能结算的呢?竣工图上的确认就是对元设计变更的确认。
2012-03-03 14:21:25
-
竣工图与实际工程相符,并且加以双方约好以竣工图作为结算依据
2012-03-04 20:50:29
-
竣工图本身就是结算的内容,设计变更和签证单仅仅是辅助内容,有没有都行,如果甲方对图纸产生疑问,可针对提出意见重新调整,但是不能不按竣工图结算
2012-03-03 14:29:54
-
如果是双方签字认可 的竣工图是可以做为结算依据的。
2012-03-02 13:03:12
-
竣工图由甲方,监理认可盖章是可以做为结算依据的。竣工图本就是结算的组成部分。
2012-03-02 14:08:48
-
安装项目,里面有一批配电柜竣工图里有,实际也施工了,但施工图和设计变更、签证单均没有此配电柜。结算时可以进行计算,竣工图是原出具施工图的设计院画的,设计院出图章,施工单位和监理单位的签字盖章均齐全。有这些就够了,如果条件允许,建议你还是搞一个配电柜的价格确认妥当些。
2012-03-02 14:25:11
-
竣工图应由施工单位出,若设计院出了现场监理也签认了可以作为结算依据。
2012-03-02 13:14:48
-
竣工图是工程竣工时的实物体现方式,只要签字盖章齐全,是可以作为竣工结算依据的
2012-03-02 13:37:13
-
你好,你的焦点在你的设计变更和签证单上与原设计图的施工位置上有没有变化。如果按原图施工的就按原图为竣工图就不管后面几点了。
2012-03-02 14:08:30
-
结算的依据是真实,公平,公正,客观。既然是干过的,又在竣工图里显示就应该结算的。
2012-03-02 14:38:03
-
竣工图只要有甲方、监理签字认可就可以啦
2012-03-02 13:28:04
-
关键是你没有正确理解什么是竣工图,竣工图就是根据施工图和在施工过程中发生的工程设计变更、洽商等材料,由施工单位竣工后编制归档的,你的结算和竣工图是相符的。 如果施工图都没有,还没有洽商,施工单位凭什么施工呢?如果是甲分包,施工图也应该有啊。既然施工图没有,也没洽商,竣工图怎么会出现呢?
2012-03-02 14:52:21
-
竣工图本就是结算的组成部分。竣工图为元设计院出的,就可以认同为设计变更。并且监理也认可签字了。从程序上来说,应该还补上一个甲方的签字就ok了。
2012-03-02 16:18:31
-
如果所提到的工程属于合同明确约定为:工程竣工交工以后进行据实结算时,竣工图是该工程结算的主要依据和主要组成部分。工程竣工图纸经施工单位出图并加盖竣工图专用章,以及监理单位和建设单位检查审核签字盖章之后,既是交工资料的的重要组成部分内容也是工程结算的重要有效的依据。因此,应该是按照竣工图据实进行结算。
2012-03-02 16:53:23
-
正式的竣工图,就是盖正式的章及甲乙双方都签字的,当然是结算的依据之一了
2012-03-02 18:24:17
-
按照正规程序,带好你的监理单位和建设单位的签字资料,找设计单位补充设计变更单。如果你的设备能满足设计要求,设计院不会为难的。然后拿设计变更单、监理单位和建设单位的签字资料才可以没有漏洞。审计部门才可增加这部分造价。
2012-03-02 19:24:05
-
竣工结算的主要依据就是竣工图,没有竣工图就无法确认实际工程量的。
2012-03-02 21:00:18
-
1、结算时可以进行计算; 2、理由: 一、竣工图的基本概念 竣工图(纸质竣工图和竣工图电脑数据)是建设工程在施工过程中所绘制的一种“定型”图样。它是建筑物、施工结果在图纸(或图形数据)上的反映,是最真实的记录,是城建档案的核心。 二、竣工图的编制职责范围 竣工图编制的组织由建设单位负责,建设单位在工程设计、施工合同中应对竣工图编制的有关问题按下列规定予以明确。 纸质竣工图原则上由施工单位负责编制,因重大变更需要重新绘制竣工图,由责任方负责编制。即:因设计原因所造成的由设计单位负责重新绘制;由施工单位所造成的,由施工单位负责重新绘制;由建设单位所造成的,由建设单位会同设计单位及施工单位协商处理。竣工图电脑数据由甲方委托设计院根据施工单位所编纸质竣工图进行编制。 三、纸质竣工图的编制方法 (一)凡按施工图进行施工没有变更的工程,由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章,即作为竣工图,(竣工图标志章的规格尺寸统一为80mm*50mm)。 (二)凡在施工中的一般性变更,能够在原设计施工图上加以修改补充的,可不重新绘制竣工图,由施工单位在修改部位上杠改,用黑色签字笔注明修改内容并在修改部位附近空白处引线指示,盖上修改标志章(修改标志章统一规定尺寸为30mm*10mm),注明修改单日期、字、号、条,盖上竣工图章后即作为竣工图。由于修改较大而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出在本张图的空白处或增页绘制,修改完成后,由施工单位加盖竣工图章。 (三)凡项目修改、结构改变、工艺改变、平面布置改变以及发生其它重大改变而不宜在原施工设计图上进行修改补充的,应局部或全部重新绘制竣工图。重新绘制的(包括电脑绘制的)竣工图,图签栏中的图号应清楚带有“建竣、结竣、水竣、电竣……”“或竣工版”等字样,制图人、审核人、负责人签名俱全。并注明修改出图日期及版数后由施工单位加盖竣工图章。 四、纸质竣工图的编制要求 (一)竣工图的绘制工作,由绘制单位工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。由设计单位绘制的竣工图,需施工单位技术负责人审查、核对后加盖竣工图章。所有竣工图均需施工单位在竣工图章上签字认可后才能作为竣工图。 (二)竣工图的绘制,必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制,确保图物相符。 (三)竣工图的绘制(包括新绘和改绘)必须符合国家制图标准,使用国家规定的法定单位和文字;深度及表达方式与原设计图相一致。坐标高程系统应采用深圳坐标、黄海高程,非深圳坐标、黄海高程的应提供与之换算的公式。 (四)在原施工图上进行修改补充的,要求图面整洁,线条清晰,字迹工整,使用黑色绘图墨水进行绘制,严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图。 (五)各种市政管线、道路、桥、涵、隧道工程竣工图,应有严格按比例绘制的平面图和纵断面图。平面图应标明工程中线起始点、转角点、交叉点、设备点等平面要素点的位置坐标及高程。沿路管线工程还应标明工程中线与现状道路或规划道路中线的距离。 (六)工程中采用的部级以上国家标准图可不编入竣工图,但采用国家标准图而有所改变的应编制入竣工图。 五、纸质竣工图的汇总 工程竣工后,竣工图的汇总工作,按下列规定执行: (一)建设项目实行总承包的各分包单位应负责编制所分包范围内的竣工图,总承包单位除应编制自行施工的竣工图外,还应负责汇总分包单位编制的竣工图,总承包单位交工时,应向建设单位提交总承包范围内的各项完整准确竣工图。 (二)建设项目由建设单位分别发包给几个施工单位承包的,各施工单位应负责编制所承包工程的竣工图,建设单位负责汇总。
2012-03-02 22:08:36
-
可以进入结算,但是不应光看竣工图,在竣工资料还有好多施工文件,像设备开箱验货、设备安装调试验收证明、设备的出厂各种质量证明文件等等。
2012-03-03 08:51:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看