丰 2012-03-03 10:24:51 | 广东省 土建 | 1423查看 3回答
已计算满堂红超高,里脚手架是否也算超高
在算脚手架里,室内部分空间脚手架搭设从首层地面至三层板面,已计满堂红脚手架超高后,这部分里脚手架是否也算超高?坡屋面已计满堂红脚手架在3.6~5.2m间,是否要计部分里脚手架的超高呢,请专家给予解疑,不甚感激?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这时的里脚手架同样也要计算相应的超高。
2012-03-03 10:27:31
-
浇筑砼的里脚手架需要算超高,装修里脚手架不需要计算了
2012-03-03 10:49:31
-
以计算了满堂脚手架,不在计算里脚手架。
2012-03-03 10:27:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看