连梁的问题
1、连梁必须依附在混凝土墙体上吗 2、在软件中绘制连梁时候,是只画洞口上方,还是伸入到两侧暗柱中? 3、连梁是不是必须加上两侧墙体的水平筋作为侧面钢筋?问题补充:4、连梁构建定义中,拉筋那儿的(A6)表示什么意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、连梁应该是与剪力墙连接,否则就不是连梁了,属于连系梁了。2、连梁布置时只要布满洞口范围就可以了,布到暗柱中心计算的结果一样。3、属于连梁时两侧墙的水平筋设计没有加大规格就应该是连续通过连梁。 GGJ-2009软件不要输入,自动通过,两边暗柱内必须画上剪力墙。 拉筋那儿的(A6)表示拉筋的直径是6个的。
2012-03-03 12:44:40
-
连梁是剪力墙中门窗洞口上的加强带,必须依附于剪力墙上。连梁定义好后,要直接点画在洞口上,软件会自动按规定计算钢筋伸出洞口两边的长度。连梁两侧的水平筋是剪力墙的水平钢筋照布。
2012-03-03 13:19:22
-
连梁必须依附在剪力墙上,否则他的侧面钢筋没法计算。 连梁可以伸入暗柱也可以只画到洞口边,只要和暗柱接触了,软件会自动计算锚固。 软件已经默认了连梁的侧面钢筋和剪力墙的水平筋一样,所以侧面钢筋不用在输入了。 A6表示连梁的拉筋,在计算设置里面可以设置的,他的间距和连梁的箍筋间距一样。
2012-03-03 16:55:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看