• 混凝土墙和混凝土框架柱搭接画法

    我查了下软件里的计算规则,混凝土墙和混凝土框架柱搭接是不扣柱工程量的,我用的是浙江94定额,身边也没带定额,按照常规的话应该框架柱单独算的(即混凝土墙长应该扣柱),所以就糊涂了,请问下面那种画法是正确的?

    94定额

    带定额

    问题补充:还有一种就是把墙全部画到柱子外边线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图中的柱不属于框架柱,属于剪力墙中的暗柱。暗柱套剪力墙的定额子目。

    2012-03-04 06:33:36 

  • 砼墙画到柱子的中或轴线交点,软件会把墙柱相交的部分扣减的。从你的截图看,是暗柱,在钢筋中单独定义暗柱钢筋,在图形中,只画墙不用画暗柱的。

    2012-03-04 08:48:11 

  • 你的柱子不是框架柱,而是暗柱,暗柱工程量是并入框剪墙计算的

    2012-03-04 08:16:11 

  • 你在图形里的时候最好将暗柱端柱用剪力墙替代,然后直接套剪力墙的定额

    2012-03-04 08:18:53 

  • 你这个是属于剪力墙结构,画剪力墙时要把暗柱覆盖住,软件会自动计算钢筋,便于导图到图形,

    2012-03-04 08:28:04 

  • 混凝土墙和混凝土框架柱搭接画法 你所提供的截图是剪力墙与暗柱的构件,你在绘制好暗柱后将剪力墙绘制到暗柱的边线。这样为后续导入图形算量计算工程量提供了方便。这是因为暗柱属于剪力墙的加强构件,均归属于剪力墙工程量。同时在钢筋软件中计算钢筋时,软件会自动分开计算暗柱及墙的钢筋,剪力墙绘制在暗柱中的钢筋没有量。你可以在钢筋三维中看到。而导入到图形数量时不需将暗柱导入,因仅需计算剪力墙的工程量。