• 弱电系统中的管线如何输入

    例如在如电系统中碰到这样几根管线 1.RVVP-6*1.0+SKY-75-7+BV-2*2.5 2.RVVB-2*0.5+UPT-1061C 3.SYW-75-7 在电线导管中提示不能输入,我用分割号 / 也不可以输入,再者这几根线都表示什么意思?是套用第二册的配贯穿线还是第十册的自动化仪表里的子目呢? 初学拜教了!~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、RVVP-6*1.0(所表示的是屏蔽线6芯1.0mm2的)+SKY-75-7(所表示的是有线电视的同轴电缆)+BV-2*2.5(所表示的是铜芯聚氯乙烯绝缘线2根2.5mm2的)。如果是在桥架内共敷设时,应该分别分开分别输入进行计算;假如是管内敷设时,是不能同在一根管内的,必须是分别在3根管道内敷设,因此就按照各自管内穿线计算就行了。 2、RVVB-2*0.5(所表示的是一对电话线,规格是2*0.5mm2的)+UPT-1061C(所表示的是宽带网线),仍然应该是分别输入并分别计算。 3、SYVV-75-7是智能化监控系统的射频电缆(也称谓视频线)。 4、RVVP-6*1.0和BV-2*2.5应该套电气设备安装工程层中的相关定额子目。 5、而SKY-75-7、RVVB-2*0.5、UPT-1061U和SYVV-75-7,则应该套《铜芯设备及线路工程》或者《建筑智能化系统设备安装工程》册中的相关定额子目。

    2012-03-06 08:31:36 

  • 参加造价培训班就好

    2012-03-05 20:52:27 

  • 1.RVVP-6*1.0+SKY-75-7+BV-2*2.5:电话线和电源线 2.RVVB-2*0.5+UPT-1061C:宽带网线 3.SYW-75-7:电视同轴电缆 不要全输入,可以只输入前面的部分。 套安装定额第七册中的子目。

    2012-03-06 06:07:43 

  • 1.RVVP-6*1.0+SKY-75-7+BV-2*2.5:电话线和电源线 2.RVVB-2*0.5+UPT-1061C:宽带网线 3.SYW-75-7:

    2012-03-06 08:59:20 