• 山东定额2006SBS防水工料机里边SBS防水卷材是每平方1.24 包含上翻的工程量吗

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山东2006定额SBS防水卷材定额子目,SBS防水卷材消耗1.24 ,不含上翻卷材消耗量;上翻的防水卷材工程量另行合并计算。 定额的规定是“平面与立面交接处,上卷高度在500mm以内时,按展开面积并入平面工程量内计算,超过500mm时,按立面防水层计算。” 卷材消耗包含材料的正常损耗、长宽边的搭接及按规范要求的附加层等。 实际预结算中,SBS防水卷材,很少套用定额子目的,而是按市场成活价格,做补充子目加入预结算工程造价。

    2012-03-07 09:03:51 

  • 不包含上翻量。 有的设计上翻量多达总量的一半,如果包含上翻量,那不是非常不合理。 多出的0.24是搭接量及损耗量。

    2012-03-06 20:42:05 

  • 山东2006定额的SBS防水卷材子目中工料机里边SBS防水卷材是每平方1.24,是含施工损耗、 材料(成品、半成品、配件等)从工地仓库至加工地点或操作地点的运输损耗等。不含上翻卷起的工程量,其上翻弯起的工程量需要计算的。,06定额中说明的很清楚。 二、防水 (一)屋面防水,按设计图示尺寸的水平投影面积乘以坡度系数,以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算;设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250mm计算,天窗弯起部分按500mm计算。

    防水工

    2012-03-06 21:30:55 

  • 不含上翻,上翻要另算。 定额考虑的含量1.24应该包括:1、搭接(含纵向及横向);2、施工损耗(如收尾时的裁剪)及附加层等。

    2012-03-10 09:22:57 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看