68456038@qq.com 2012-03-07 11:05:20 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 418查看 6回答
GGJ2009过梁问题
我们都知道,过梁的长度是 洞口+500,但是我在用GGJ2009绘制过梁时遇到两个洞口靠的很近,两洞口之间的砌体宽度只有350宽,而且连个洞口长度不一样、配筋也不一样,怎么绘制上去啊。 PS:绘制上之后,过梁的钢筋会一段一段的计算,怎样设置才能让过梁钢筋算通?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的情况,就设置成一道通长的过梁即可。新建一道适合此情况的过梁布置上去即可。 或者是只布置一道过梁,然后修改其属性,增加深入墙体的长度,使其通长即可。
2012-03-07 11:09:34
-
设置过梁伸入墙内长度即可绘制上去; 两根并做一根绘制。
2012-03-07 11:08:55
-
要是按过梁算的话,只能设置两边的伸入墙内长度,中间墙将两道过梁都支上,过梁总长度保持不变。 这个在预算中这样处理,实际施工,预制过梁安装也就这样。
2012-03-07 11:16:19
-
直接绘制一根拉通就可以了
2012-03-07 11:16:37
-
建议定义好长度后,手动布置在门洞处,根据情况两个门洞靠近的应适当缩小距离,你可以看看设计有无过梁要求,我曾遇到过梁两边只加150情况,希望能够帮到您
2012-03-07 11:08:53
-
定义过梁时在其他属性里修改过梁伸入墙内长度
2012-03-07 11:18:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看