浮躁的世界 2012-03-07 14:54:17 | 陕西省 安装 | 1982查看 9回答
主管加伴热管后按主管还是按“计算直径”套定额
主管加伴热管后按主管还是按“计算直径”套定额 比如,48的管子加27的伴热管后,保温及保护层套定额按57一下还是133以下套定额?要的是证据!别人可以说书中给的按48+27+15计算,只是为了计算工程量的啊! 要的是真金白银的证据!!!!问题补充: 是保温问题,要的是证据,是在定额说明那一页那一条能查到!我按计算后的综合直径套用子目10年了,人家一问证据还是没有;人家说是工程量是按综合直径计算的,又没说套定额按综合直径,我没脾气了!
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
伴热管道、主管绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径、再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即:D=D主+d伴+(10~20mm)。 按照计算直径套取定额
2012-03-09 16:28:51
-
主管加伴热管后按主管套定额,是的,保温是不计算管径的
2012-03-07 14:58:50
-
想弄明白你的问题,必须首先搞清你这个伴热管的形式,是主管直径48,加上一根直径27的伴热管?还是主管直径是48,套在直径75的伴热管里面?我想应该是前者,能比48+15的量多一点。如果是后者,那应该按48+27+15计算。
2012-03-07 15:44:44
-
主管加伴热管工程量计算是主管安装主管计算,伴热管按照伴热管计算,依据管道的链接方式套用工业管道安装各自的定额
2012-03-07 16:23:19
-
主管48套主管的相关子目,伴热管套伴热管的相关子目(自动化仪表册),保温套保温册的相关子目。
2012-03-07 19:41:57
-
根据《全国统一安装工程工程量计算规则》伴热管保温层计算公式D=D1+D2+(10~12mm);公式中D1—伴热管道综合值;D1—主管道直径;D2—伴热管道直径;(10~12mm)—主管道与伴热管道之间的间隙。48的管子加27的伴热管伴热管道综合值D=48+27+(10~12mm)。然后根据伴热管道综合值及保温层厚度计算保温层体积、保护层面积。
2012-03-08 06:08:50
-
以下截图为全国统一安装定额计算规则的解释:
2012-03-14 12:03:43
-
答:根据保温计算规则的计算公式: (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 所以你说的是按照133以下的定额子目执行的。也就是你说的综合直径,这个依据你可以看看防腐保温后面的计算规则写的很清楚的。
2012-03-14 13:14:58
-
上楼主们回复都对,实际都是一个意思
2022-01-16 09:17:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看