龙云 2012-03-08 08:47:58 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2767查看 3回答
水平系梁的设置
图纸上要求墙高大于4米时在墙体半高处设水平系梁。那么遇到门洞时就应该断开了是吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体半高处设水平系梁(圈梁),遇到门洞时就应该断开了。
2012-03-08 08:53:42
-
您好:按图纸施工、必须断开 。 祝您成功!
2012-03-08 09:01:40
-
遇到门洞时,与门洞的暗柱,或者抱柱连接,
2012-03-08 09:05:44
-
图纸上要求墙高大于4米时在墙体半高处设水平系梁。本层高4.35米,在门洞口处已经设置了过梁,且有些门框高的过梁上方已经是框架梁了,请问还要设置水平系梁吗?该怎么定义?
-
钢筋算量软件中,如果工程信息用了11系平法计算规则,要转换设置成03系平法计算规则,应该如何转换?
钢筋算量软件 工程已经做好了,后来才发现用错了计算规则,为减少不必要的时间和精力。该如何把11系平法计算规则,转换设置成03系平法计算规则?
-
跨楼层连梁的侧面钢筋默认为剪力墙水平钢筋,千赢官网首页登录入口三维怎么只计算当前层的,如何设置?
跨楼层连梁的侧面钢筋默认为剪力墙水平钢筋,千赢官网首页登录入口三维怎么只计算当前层的有剪力墙水平筋,超过层高的连梁如何设置水平侧面筋?如果我分两个楼层画连梁,第二层底部的连梁还是没有剪力墙水平钢筋?