• 基础筏板砼量预算量与实际浇筑量差别大

    用图形算量算出 底板、承台、集水坑、基础梁的混凝土是8600方 然后我去施工单位一看,实际浇筑量只有8000方,为什么相差这么大 地下室面积为14800 板厚为300、400
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你得检查设置是否扣除基础梁与基础重叠的混凝土量,或者是构件尺寸大小的问题,我画了很多图形算量,还没有发现与蓝图量有差别的,不要与施工单位的工程量对比,要按施工蓝图和设计变更以及洽商记录来计算工程量,你可以手算一下和软件画的图形工程量对比,看是否有差别,我在施工单位呆过,施工单位在浇筑混凝土的时候故意将基础厚度减少,节约混凝土量,筏板基础面积大的减去50mm就有很大的混凝土量。

    2012-03-08 13:06:15 

  • 两个方面会造成砼量相差比较大(就是8000方统计是准确的情况下),一是钢筋体积未扣除,二是由于面积比较大,底面的标高是正偏差,这第二条可能大些。

    2012-03-08 13:06:04 

  • 用图形算量算出 底板、承台、集水坑、基础梁的混凝土是8600方 然后我去施工单位一看,实际浇筑量只有8000方,为什么相差这么大 地下室面积为14800 板厚为300、400 估计是哪方面有误,一般现场都是亏损量。您最好在手工核实计算一下在下定义。

    2012-03-08 13:20:45 