• 山东96定额的又一个问题??

    山东96定额,第三章第6条:定额中电渣压力焊、锥螺纹,仅用于钢筋定尺长度的搭接。请问,定尺长度为9米,难道套定额时柱子的电渣焊头不按照一层一个套定额吗?按照定尺长度9米一个吗???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山东96定额,第三章第6条:定额中电渣压力焊、锥螺纹,仅用于钢筋定尺长度的搭接。 由于当时钢筋的连接技术不是很成熟,96定额柱子的层与层之间的接头是按搭接工艺考虑的

    2012-03-09 09:55:24 

  • 定额已经综合考虑过每层的接头因素了。

    2012-03-09 07:57:49 

  • 山东96定额,第三章第6条:定额中电渣压力焊、锥螺纹,仅用于钢筋定尺长度的搭接。定尺长度为9米,难道套定额时柱子的电渣焊头是要按照一层一个套定额的,柱子是不能按照定尺长度9米一个搭接。梁是可以的。

    2012-03-09 07:58:30 

  • 柱子通常情况下是按一层一个接头计算的。

    2012-03-09 08:21:09 

  • 关于这个问题争议很大,但从定额材料含量上看,应该是每层计算一个接头,你可以对照2003定额比较一下,其钢筋、电渣及人工的含量是一样的,所以应该每层计算一个接头。

    2012-03-11 08:23:38 

  • 柱钢筋接头是按现场施工的情况决定的,比如层高3m的标准层,就可以按2层的高度6m为一个接头,甲方现场有代表可以签证,以免结算时扯皮,在软件的柱属性中的搭接设置里可以将定尺长度修改为3m或者是6m,梁钢筋更不能按9m一个焊接头,如果钢筋9m的接头正好在柱边,而梁在柱边正是受剪力最大处,此处是不允许有接头的(焊接头和绑扎接头)。

    2012-03-09 09:32:48 

  • 你让审计看一下钢筋的图集,图集上也是明确说明每层都有接头的,图集是国家出版的做法标准。就按照每层一个接头计算,我以前也碰到过这样的审计,简直无理取闹

    2012-03-09 10:54:34 

  • 柱子是一层一个

    2012-03-09 23:16:03 