zhihuan 2012-03-09 08:59:05 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 843查看 4回答
图纸在无说明时,在钢筋算量软件中,剪力墙的暗梁如何计算
在钢筋算量软件中,图纸只标注剪力墙钢筋,并无暗梁的信息,在计算剪力墙钢筋时暗梁如何计算,是否不应计算暗梁钢筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,洞口上方因为考虑应力集中问题必须设计暗梁的,如果是整体墙的顶部暗梁,有时根据需要可以不设置的,无需问设计人员的,因为他们也是采用设计软件,软件自动给予考虑了。 所以说无需考虑。
2012-03-09 09:16:38
-
您好:没有标注就不计算
2012-03-09 09:08:24
-
没有暗梁的信息,需要与设计院联系,一般地下室顶板外圈的剪力墙顶有一圈暗梁的
2012-03-09 09:08:19
-
图纸没有就不用算,剪力墙不是必须有暗梁,有的在墙顶设计加强钢筋就可以了。
2012-03-09 10:32:00
-
请问剪力墙的标高是4m,其中最上面有一圈暗梁,暗梁顶标高是4m,梁高1000mm,那剪力墙在画图时标高应该是到3m还是4m,如果定义为4m,在计算时会自动扣除暗梁钢筋量吗??拜托各位大师了,,谢谢
-
在钢筋算量软件中,剪力墙遇暗柱时是否应穿过暗柱通长画剪力墙?
在钢筋算量软件中,剪力墙遇暗柱时,剪力墙是画至暗柱边,还是应穿过暗柱通长画剪力墙?这两种绘制剪力墙的方法算出的钢筋差距很大?
-
在钢筋算量软件中,先画连梁,再画暗柱或剪力墙,钢筋的计算结果会有影响吗
在钢筋算量软件中,由于暗柱的位置有误差,此时我已画好连梁,我可以直接修改暗柱,不再重新画连梁吗?也就是说连梁、暗柱、剪力墙的绘图的先后顺序会对钢筋计算结果有影响吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看