禅 2012-03-09 11:38:09 | 广东省 安装 | 2583查看 5回答
安装电线套定额时,有一个线的截面,指的是一芯的截面面积还是多芯的截面面积?
安装电线套定额时,有一个线的截面,指的是一芯的截面面积还是多芯的截面面积? 比如:YJV-4*50+1*25是套50的截面还是套4*50+1*25=225的截面面积? 电线、弱电也是一样吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳指的是一芯的截面面积,YJV-4*50+1*25是套50的截面;
2012-03-09 11:39:07
-
YJV-4*50+1*25是套50的截面还是套4*50+1*25=225的截面面积? 应该套的是大截面的就是50mm2的子目,最后根据线芯的根数乘以相应的系数
2012-03-09 15:37:36
-
指多芯中最大截面积的,即套50的截面。可参考官方解释://www.keyiyuexin.com//GIM_Q_ZSK.exml?__QuestionID=312069
2012-03-09 11:47:56
-
是按多芯的总面积套子目。
2012-03-09 11:39:23
-
安装电线套定额时,有一个线的截面,指的是一芯的截面面积还是多芯的截面面积? 比如:YJV-4*50+1*25是套50的截面还是套4*50+1*25=225的截面面积? 电线、弱电也是一样吗? 答:首先纠正一下,你的概念,电线除了多芯线之外,全部是以单芯的截面考虑的。 你上面提出来的是电缆,电缆是按照单芯最大截面的考虑。
2012-03-10 09:57:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看