在河之洲 2012-03-09 11:50:19 | 湖南省 安装 | 908查看 2回答
安装第七册 消防安装工程中,定额7-13多输出控制模块(接口)安装和7-14多输出控制模块安装区别
请问专家:安装第七册 消防安装工程中,定额7-13多输出控制模块(接口)安装和7-14多输出控制模块安装具体区别是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳带接口的是与其它设备一体的,后一种是单个的模块安装。 全统定额与你的当地定额不太同,最好与寻求当地定额站的解释为准。
2012-03-09 12:49:34
-
带接口是需要连接其他设备的,比如总线制中一个模块带多个探测器或喷淋头等。
2012-03-09 14:05:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看