陈小双 2012-03-10 09:33:02 | 湖北省 其他专业 | 1758查看 6回答
剪力墙水平筋构造
地下室剪力墙拐角无柱水平筋怎么设
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:地下室剪力墙拐角处没有柱子时水平筋还是外侧连续通过,内侧的伸至端部弯15D弯钩长度。如果两侧水平筋不同时,可以在阳角处互相搭接。 人家问的是没有柱子时的做法。
2012-03-10 09:44:23
-
地下室剪力墙独立墙肢(就是全部为暗柱加强没有墙身与其连接的)拐角处按照暗柱箍筋配置,不需要墙身水平筋通过。
2012-03-10 09:42:31
-
可以查相应规范。03G101-1中有相关介绍
2012-03-14 18:39:19
-
直接锚固到拐角的墙外侧弯折长度为15d
2012-03-10 10:29:14
-
外侧通过转角进行搭接,使外侧水平筋成为一个整体钢筋。断开或者什么15d,都是错误的。 内侧是15d。 转角处没有约束边缘柱还有暗柱,那么墙体就应该在外侧不允许断开设置。 软件不是万能的,不要太迷恋它!
2012-03-10 14:20:23
-
同意弯弯的月亮的回答。
2012-03-14 14:13:45