阿彪 2012-03-10 19:10:40 | 河北省 安装算量GQI | 2313查看 6回答
照明系统与动力系统
一个配电箱内分出的线有排烟风机、插座、280度防火阀、消防总线控制,请问这些线是动力系统吗?这个箱也是动力系统吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在民用建筑中动力系统一般指水泵、电梯、风机、电动设备、锅炉等动力负荷的配电。您的线路里有动力设备,应该属于动力系统。
2012-03-12 10:00:06
-
一个配电箱内分出的线有排烟风机、插座、280度防火阀、消防总线控制,这些线是动力系统。这个箱也是动力系统。
2012-03-10 19:21:10
-
是动力箱因为他控制的是排烟风机。280度阀是当火灾发生排烟温度达到280度时自动切断风机电源。模块、消防线是控制风机启停及高低速的
2012-03-12 09:01:34
-
一个配电箱内分出的线有到排烟风机的线是动力系统。只要线路里面要动力设备就是动力系统。
2012-03-10 19:49:08
-
参加造价培训班培训就好
2012-03-10 19:59:01
-
消防总线控制这个是控制线 别的都是动力线路 箱子是个综合配电箱 可以套照明配电箱的
2012-03-10 22:27:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看