紫惠怡 2012-03-12 12:16:09 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 895查看 4回答
梁架立筋注写
在梁集中标注中“(2C8)”的钢筋注写在“上部通长筋”的位置,而抽样软件识别CAD时,原位标注里面上部通长筋的位置没有钢筋,在上部“跨中钢筋”的位置有“(2C8)”,是否有误?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以点击编辑钢筋,点击查看的梁构件,看看是钢筋图形和尺寸是否符合设计的尺寸。
2012-03-12 13:08:26
-
2C8在梁中的话,是梁的架力筋。架力筋直径在8~12mm之间。
2012-03-12 13:17:53
-
没有错误,平法标注(2C8)是架立筋,在钢筋软件也是这么表达!
2012-03-12 13:32:07
-
你好 现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定: 梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm; 当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm; 当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。?! 软件和图集(2+规格+直径)表示,括号内表示架立筋
2012-03-12 13:40:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看