卡诺 2012-03-12 14:06:25 | 北京市 土建 | 9707查看 3回答
女儿墙及飘窗板 空调板属于二次结构吗
总说明提到地上部分墙C30 梁、板C25 二次结构C20;女儿墙及飘窗板 还有空调板的混凝土标号为多少。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、飘窗板、 空调板应该和主体一次性起来,混凝土标号为C30; 2、女儿墙是二次结构,可以按C20;(但是一般暴露在室外构件混凝土标号为C30) 3、这种问题最好问问设计院,让他们明示,省得结算扯皮; 楼梯梯梁、楼梯都和主体一次起来;
2012-03-12 14:30:32
-
就按C20,主体结构施工完毕以后,主要是框架结构,株梁板主体完毕以后,剩下的一些填充墙等一些非承重构件,就属于二次结构
2012-03-12 14:13:46
-
楼梯梯梁执行梁、板C25
2012-03-12 16:11:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看