遥·忆 2012-03-12 23:36:55 | 江苏省 其他专业 | 407查看 4回答
这道梁的标注对吗?
施工图纸中,某跨基础梁下部的原位标注如下:左支座12C25,4/8 中间支座8C25 右支座12C25,4/8。这跨梁的集中标注为B4C25。 中间支座8C25说明该跨下部8根C25通长,而左支座表明第一排为4根,第二排8根。这岂不矛盾?大家给个意见呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是基础梁,4/8,上边4根下边8根,这下边的8根不就符上了吗
2012-03-13 01:56:24
-
中间支座8C25说明该跨下部8根C25通长,而左支座表明第一排为4根,第二排8根。不矛盾;8根C25通长是下部底筋、左支座表明第一排为4根,第二排8根全部是上部钢筋只不过是上部钢筋按两排布置。
2012-03-13 04:57:45
-
只不过是4跟通长锚入支座,4跟不通长罢了
2012-03-13 07:57:58
-
你好,这样标注只是为了说明得更清楚一些而已,其实下面的8根25是通长的 给你做了个示意图,你可以参考一下,其实得简单,不要想得太复杂了!
2012-03-13 09:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看