• 关于避雷接地算量的问题

    1.计算“避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋”时,圈梁有4根主筋,应按几根计算? 2.计算“柱主筋与圈梁钢筋焊接”时,应以柱子的数计量?还是以柱主筋数计量? 3“利用建筑物主筋引下”应怎样算量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、均压环敷设利用圈梁钢筋”时,圈梁有4根主筋,应按几根计算?不是按钢筋根数计算,是计算建筑物外墙四周的圈梁长度。 2、不能再计算焊接,焊接已经包括在均压环敷设利用圈梁钢筋和避雷引下线利用建筑物主筋引下内。 3、计算引下线是柱筋自屋面至基础圈梁的长度。有几根计算几根。

    2012-03-13 10:10:24 

  • 1、均压环按米计算,定额中已考虑了钢筋的根数; 2、柱主筋与圈梁焊接按柱子的数量计算; 3、主筋引下按米计算。

    2012-03-13 10:13:07 

  • .计算“避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋”时,圈梁有4根主筋,应按几根计算?按一根计算 2.计算“柱主筋与圈梁钢筋焊接”时,应以柱子的数计量?还是以柱主筋数计量?,看图纸规定,定额是按两根柱筋考虑的,但是有些设计说明如果柱主筋规格小于16,按四根钢筋考虑,就按柱的四根柱筋考虑 3“利用建筑物主筋引下”应怎样算量?同第二问题题

    2012-03-13 10:11:45 

  • 1.计算“避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋”时,圈梁有4根主筋,应按几根计算? 一根。 2.计算“柱主筋与圈梁钢筋焊接”时,应以柱子的数计量?还是以柱主筋数计量? 柱子的数量计算 3“利用建筑物主筋引下”应怎样算量? 一根引下线从女儿墙到基础钢筋的距离,有几根引下线就算几根

    2012-03-13 10:13:26 