• 2配电箱完全用桥架连接,这样设置电缆在桥架里。

    两只动力配电箱,连接用桥架,不用钢管,配电箱之间用电缆布线,箱与箱的电缆这样设置。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    算量软件新增加了一个功能叫《桥架布线》,适用于桥架无管,内配线缆的情况。

    1.识别完设备、桥架后。

    2.转到《电线导管》或《电缆导管》的界面,新建《电线构件》例如BV-3*2.5mm2。或新建《电缆构件》例如YJV-5*16mm2。

    3.建好线缆构件后,选择(点击选中)电缆经过的桥架,击右键,将建好的线缆构件选择到桥架中,即可。线缆会自动进入配电箱内,并自动产生半周长。

    2014-03-09 09:35:26 

  •       两只动力配电箱,连接用桥架,不用钢管,配电箱之间用电缆布线,箱与箱的电缆就按电缆桥架设置。

    2014-03-08 17:51:43 

  • 同意大海的解释,千赢官网首页登录入口视频中也有,可学习一下。

    2014-03-10 12:25:31 

  • 这个情况分为两种:

    1、同层的,直接建立裸线缆后,执行桥架布线即可;

    2、跨层的,建立裸线缆,在跨层配电箱处画一段长度可以忽略不计的裸线缆,然后利用设置起点、选择起点即可。

    2014-03-09 12:27:28 