段玉林 2012-03-14 15:05:38 | 湖北省 安装 | 2307查看 4回答
安装定额中管道压力试验应再套定额吗
定额子目中已含有水压试验,那还需要再套管道压力试验吗??为什么,请给出依据.谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用第八册的不用计算水压试验,套用第六册的要套用水压试验
2012-03-14 15:08:01
-
第七册要套试压!
2012-03-16 21:20:31
-
管道安装中已经含了一便管道压力试验,如果超过一边就要在套定额
2012-03-14 15:07:32
-
给排水定额已含一次管道压力试验,不需要再套管道压力试验。 设计要求分层做管道压力试验的,可以再套管道压力试验。
2012-03-14 15:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看