• 剪力墙在基础内的水平筋问题

    以下所提问题均指的是11G101 1.板底受力筋是否需要弯钩? 软件的计算式(见下图),有的人认为1级钢要弯钩,是6.25d,二三级钢不需要,仅计算直锚,有人认为都需要弯钩。请问软件计算方法对吗?算弯钩,不管是几级钢需要,几级钢不需要,有依据么?请把相关图集名称及页数标明。谢谢 2.梁支座锚固问题 梁的支座锚固,软件默认的节点是1节点,即(见下图),这样对吗?如果按照11G101-1第81页端支座直锚那个详图,是否与软件默认设置矛盾?如果不矛盾,依据是? 3.剪力墙在基础内的水平筋问题 剪力墙在筏板内的水平钢筋 是否只有两根?依据?软件默认的是两根,11G101-1第58页认为是间距不大于500且不少于两道水平筋,但是也没有明确说应该有几根,为什么按两根算? 4.11G101-1关于钢筋锚固方面有37D等,后面的详图里有很多15D,两者是否矛盾?什么时候应采用30多倍的D?

    三级钢

    筏板

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.板底受力筋是否需要弯钩? 软件的计算式(见下图),有的人认为1级钢要弯钩,是6.25d,二三级钢不需要,仅计算直锚。软件计算方法是对,算弯钩,一般一级钢需要,二、三级钢不需要,这是因为一级钢为光面钢筋,二三级钢为螺纹钢,它们所接触的混凝土面积不同,混凝土对钢筋产生的握裹力不同。 2.梁支座锚固问题 梁的支座锚固,软件默认的节点是1节点,即(见下图),这样是对,如果按照11G101-1第81页端支座直锚那个详图,与软件默认设置不矛盾,你的传图是钢筋直锚图形,再看看改图上面的“抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造就清楚了,即不能满足直锚时就需要弯折15倍D的。 3.剪力墙在基础内的水平筋问题 剪力墙在筏板内的水平钢筋 当筏板基础厚度减去保护层小于等于500时为两根,软件默认的是两根,11G101-1第58页认为是间距不大于500且不少于两道水平筋,这就需要你自己根据设计进行判断需要几根后,在工程设置里输入的。 4.11G101-1关于钢筋锚固方面有37D等,后面的详图里有很多15D,两者不矛盾的,满足直锚条件时候应采用30多倍的D,不满足直锚条件时就需要弯折15倍D的。

    2012-03-15 08:39:34 

  • 4、锚固是以进入另一构件开始计算,并不是只计弯钩。

    2012-03-14 21:24:54 