蛋蛋 2012-03-15 15:40:32 | 上海市 土建算量GCL2013 | 902查看 1回答
关于集水井绘制的问题
集水井的洞口大小可以确定,可是集水井的坑底出边距离却不一样,比如四边分别为1200,650,630,1800.像这种情况该怎么绘制呢?求大师讲解,谢谢啦。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况就不要定义集水坑构件了,直接将集水坑部分的筏板基础分割开,反建一个筏板基础构件,将底标高调整为集水坑底板的底标高,然后用设置筏板变截面或设置多边边坡的方法按设计进行设置即可。图片如下
2012-03-16 08:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看