    我想问一下,在安装预算中,比如说配电箱距地1.4明装,我们计算的是直接加上1.4m就可以了吗,不考虑板厚垫层、地面做法什么的吗。还有采暖中燃气壁挂炉是距地1.5米,直接在地埋管上加上1.5就行吗。 我们的地埋管采用的是PB管,有套管,一般套管都用在什么地方。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是地面暗配管,1.4+垫层的厚度+配电箱半周长

    2012-03-16 09:02:47 

  • 从地面上来的,要增加垫层的数量。

    2012-03-15 16:47:47 

  • 配电箱距地1.4米,如果是埋地敷设的线管要加地面砼垫层厚度。要是在楼层板上垫层里敷设的线管,要按楼层结构层高减1.4米就可以了。一般套管是管线穿墙或楼板的部位用的。

    2012-03-15 16:49:19 

  • 如果是明配管直接算1。4m 如果是暗配管要加上埋管深度1。4+h

    2012-03-15 20:27:09 

  • 配电箱离地1.4m,你算管子就是1.4m,线就是1.4+配电箱的半周长(预留长度)

    2012-03-15 19:30:34 