梦花 2012-03-16 16:19:08 | 北京市 其他专业 | 793查看 4回答
电气定额中的金属软敷设子目什么时候用?盘柜配线子目什么时候用?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气定额中的金属软管敷设子目,是在有吊顶时,灯具安装在吊顶上,灯具与顶板预留的线盒之间用?盘柜配线子目用在自己组装配电盘柜时用,成套配电盘柜不用此子目。
2012-03-17 07:53:50
-
1、金属软管的使用一般图纸说的不明确,而且很难用书面表达清晰,我可以举个我碰到的例子供你参考。例1:吊链式荧光灯,接线盒在屋顶,荧光灯距屋顶0.8m,不能直接用线连到荧光灯(影响美观),这时就用金属软管连接,线穿在软管里;例2:发电机的接线端子箱离埋管有1m左右的距离,这时就用金属软管连接接线端子箱与埋管。我试着总结一下,一般电气专业不允许电线或电缆露在外面,在“硬管”无法敷设的地方,一般就用软管。 2、盘柜配线子目一般用的不多,因为厂家供货时直接供应的是成品(即盘柜内的接线已配好)。但对于一些旧柜子上,比如在旧柜子上加个电度表,这时就会用到盘柜配线子目。 上述供参考,也许说的并不全面
2012-03-16 16:40:18
-
金属软管吊灯的垂直段可以利用的 盘柜配线是在配电盘或者配电柜的时候才用的
2012-03-16 16:41:46
-
这要看设计有这种金属软管安装,就可以套用。
2012-03-16 16:32:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看