-
神探 2012-03-17 09:43:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 928查看 5回答
基础主梁到边承台应算到哪儿
基础梁在软件中默认计算到承台外边,是否可设置为仅到柱边结束?请各位老师多指教问题补充:如:边承台为2500*2500的巨型承台,居轴线中布置,柱为偏轴线外100,基础梁钢筋应算到承台的外边还是轴线外100即可?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳具体算到哪个位置需要看图纸,软件默认是以柱为支座的,算到柱边。如果需要算到承台边,那么需要用“设置支座”功能来重新设置基础梁的支座。这个问题可以参考下前人的问题//www.keyiyuexin.com/Html/Question/20091225/238342.htm
2012-03-23 19:57:15
-
画到软件捕捉到的点即可。
2012-03-17 10:23:52
-
我也与到了同样的问题 按1楼说的画到焦点位置,那么箍筋也会计算到交点位置,不符合实际 按2楼说的画到可以捕捉到的点,也会出现箍筋问题,同时主筋也有问题 按3楼欢乐人生说的,怎么使软件计算到梁承台中线呢?是需要修改计算设置吗?
2012-03-19 15:16:24
-
画到交点范围。
2012-03-17 09:44:31
-
图纸没有用黑粗线条或点划线表示到基础边的 直接算到承台中心就可以了 基础梁不可能仅到柱边的 不符合构件受力原理的
2012-03-18 14:43:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看