易水 2012-03-17 14:58:35 | 北京市 其他专业 | 2485查看 3回答
板钢筋是整体布置,还是分跨布置?
在框架结构中,设计给出的图板是双层双向A10@200,请问在钢筋算量中,是把所有的板合并成一块后,布置钢筋,还是板不合并,按跨来分板钢筋是整体布置,还是分跨布置?两都之间区别整体布置出现搭接,分跨布置没有搭接,但有每跨板的钢筋到梁中。 请问哪种钢筋量会多些?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好有图上的板配筋相同听可以为多板来画,对梁的节点软件会自动检测。不论是单板或多板来做,总量相差不会很大。
2012-03-17 15:05:54
-
在框架结构中,设计给出的图板是双层双向A10@200,请问在钢筋算量中,是把所有的板合并成一块后,布置钢筋,还是板不合并,按跨来分板钢筋是整体布置,还是分跨布置?两都之间区别整体布置出现搭接,分跨布置没有搭接,但有每跨板的钢筋到梁中。 请问哪种钢筋量会多些? 回答:如果板钢筋构成相同,就要整体布置,不同,就分跨布置。应该分跨布置多一些。
2012-03-17 19:52:12
-
你好!这要看图纸上布置的钢筋跨越了几块板,比如2块板,你就需将这两块板合并布置。钢筋跨越的板越多,钢筋搭接就越多,量自然也就越大。
2012-03-17 15:03:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看