李李 2012-03-17 16:02:40 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 927查看 2回答
当梁的支座为带暗柱的剪力墙时,梁的纵筋是连续通过还是锚入暗柱内?
如果以暗柱为支座,暗柱的截面又不够直锚的长度,软件默认弯折15d,与实际施工不同,如果修改支座的长度O为墙的长度,梁下部纵筋锚入支座的长度为支座长度的1/2+5d。这样做可以吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱支座不够锚固时,它会伸入到剪力墙内,没有剪力墙时,它就计算为弯折锚固了。
2012-03-17 16:05:30
-
1楼的说法对的
2012-03-17 17:24:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看