执著 2012-03-17 18:06:35 | 河南省 土建 | 1030查看 4回答
河南中南标JZ-C无机保温浆料适用调整定额
请问河南中南标JZ-C无机保温浆料适用调整定额?是用8-204保温隔热墙面聚氨酯泡沫塑料、8-205保温隔热墙面硅酸铝复合保温浆还是装饰的2-30保温砂浆 水泥珍珠岩?(河南2008计价)。请教专家!请予指导。问题补充:是外墙保温(外有涂料饰面),河南土建保温定额、装饰定额中都有类似子目,不知道如何选择。 但若是与珍珠岩材料类似,那2-30就是水泥珍珠岩岂不是更合适? 麻烦各位了! 2-30也是外墙一般装饰抹灰,名称叫 保温砂浆水泥珍珠岩。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2-30 材料为保温与水泥及添加剂搅拌进行抹灰施工。 8-205中没有水泥复合料。
2012-03-19 23:05:47
-
JZ-C无机保温浆料是膨胀珍珠岩为主要材料,搞清楚使用的材料就好套对应的子目。
2012-03-17 20:48:09
-
保温砂浆就是套用装饰定额里的保温砂浆的定额子目,如果厚度不同可以换算一下。
2012-03-17 18:26:39
-
因属于外墙保温,我认为用建筑定额8-205保温隔热墙面硅酸铝复合保温浆子目进行换算比较切合实际。
2012-03-18 08:58:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看