基础梁顶标高设置问题
设置的桩承台底标高是-1.8m,层台高1.1m,顶标高就是-0.7,梁和承台是平齐的,怎么设置梁顶标高为-0.7m时,梁就跑上面悬空了啊,点基础顶标高(-2.4)时就和承台平齐了,这是怎么回事啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你楼层标高设置没有问题的话,那就是你在设承台是新建承台中的标高为层底标高,再新建承台单元的时候把单元中的相对标高(0)也改动了。承台单元里的相对标高是对应你在承台的,正常情况下不需要改动的,如果你要在一个承台中设置两个上下单元时上部单元相对标高才会自动变动。
2012-03-18 18:51:17
-
检查一下承台的顶标高是否正确。
2012-03-18 17:31:40
-
检查下承台的标高设置是否正确或者加我QQ15163596我帮你远程看下
2012-03-18 17:36:17
-
这就是你的标高设置问题,很多人遇到这种情况,建议你仔细检查各部位标高属性一定会检查出来的
2012-03-18 17:47:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看