• 连梁与框梁重叠

    钢筋算量软件中,层高3.6m,框架梁截面350*750mm,窗洞口700*1600,连梁截面300*2000(梁顶相对标高高差900mm),在布连梁时,软件提示“LL-1不能与KL25(9)(ID为1032)重叠布置”,是图纸设计有问题还是画法有问题?谢谢高手给帮下忙!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有框架梁的位置就不需要布置连梁,是设计有为题,可以不算连梁。有主次之分,框架梁与连梁重叠就以框架梁为主。连梁与过梁重叠,就以连梁为主。

    2012-03-19 17:27:16 

点我,有新答案通知你哦