鹏 2012-03-19 16:36:22 | 广东省 土建 | 1777查看 3回答
广东06定额中满堂基础脚手架及里架的問題??
各位同行,小弟请教两个問題: 1、广东06定额中,规定:“整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。”,个人理解:是不是所有含有地下室的筏板基础,都应该计算满堂基础脚手架?因为有地下室的部位,筏板的宽度肯定不止1.5m,且深度如果从室外地坪计处,也不止1.5m。所以个人觉得应该计满堂基础脚手架。 2、里脚手架主要是用于砌砖及装修部分,如果一个工程,结构是其它单位做的,我司只做砌砖、抹灰及天棚油漆,我的里架是不是应该全计?甲方指出里架含里墙柱浇捣的作用,故不能给全部里架,只给1/3的里架(晕S)。 3、一栋建筑,如果砖墙少,是不是里架只给1/3,不给全部(建设单位给出的)。碰到这样的甲方真郁闷。 希望各位给小弟一个解决的办法!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按整体面积计算。 2、里脚手架是包括砌墙体和装饰,那么你就要计算,规则是按建筑面积计算,按1/3计算没有根据。 3、脚手架的计算与砌墙的多少没有任何关系。外墙脚手架是按外围长斜高度,门窗洞口不扣除;里脚手架是按建筑面积计算;满堂脚手架是按房间的净空面积计算。这些是广东定额的计算规则,不要被异地的计算规则误导。 “1、也就是所有有地下室的,都要计满堂基础架,但正如上面XIXI所理解的:深度如果定额指的是基础的厚度的话,那筏板400mm厚的话,不能计,是不是也说的过去?另外,这个满堂基础脚手架到底是起个什么作用,一般地下室浇捣的时候,施工现场都没有搭平台,直接在筏板钢筋面上进行作业的? 2、3点就是要全部的里脚手架,跟甲方斗争到底! 呵呵!谢谢你的回复! 同样也谢谢楼上各位的回复。” 1、是基础层,地下室的计算另外的规则。厚度达不到的就不能计算。
2012-03-19 17:13:08
-
1、1.5m是指筏板基础放入高度,超过1.5m可计满堂红基础脚手架 2、应该可以收,做好在合同中注明,因为你不能用结构单位的脚手架,除非给对方配合费 3、还是应该按合同约定的结算方式解决
2012-03-19 17:10:23
-
1.满堂基础要计算脚手架 2.里脚手架主要是用于砌砖,装修高度不超过3.6米不用计算脚手架 3.按砌筑的面积计算脚手架
2012-03-19 16:57:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看