JUNE 2012-03-19 17:19:07 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 968查看 3回答
如何在坡度为4.2%的地下室下布置独立基础和基础梁?
地下室有一个倾斜度为4.2%的汽车坡道,是独立基础并附带有板底梁。请问在钢筋和算量中如何表示?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个钢筋量是不多的,可以先计算出高低差,然后设置三点斜板的方法处理。 “只有筏板基础才有三点斜板啊,我要画的是独立基础”你到底是问题啥问题。独立基础和承台底部一般是不允许是斜的,这样它会影响基础的作用。当设计底部一定是斜的时,那你就用筏板代替吧。 “因为这个一个地下室坡道,图纸上标明的是(该范围内独立基础顶标高随汽车坡道)。是不是把柱子的标高调好,独立基础只选用一点定位就好了?”这是顶面和随着坡道,柱识别基础底。 “393457609”什么意思呢?
2012-03-19 17:27:59
-
因为不太清楚你独立基础的标高具体是什么样子的,如果是单纯的标高问题的话,你可以先拿筏板基础布置坡道,然后定义独立基础的时候标高可以选择筏板顶标高和筏板底标高。这样就能解决你独立基础的标高问题。你可以试试,不知道能不能帮到你
2012-03-19 17:26:17
-
把独立基础绘制好后选中,再用三点定义斜板的方法。
2012-03-19 18:05:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看