木叶 2012-03-20 21:40:15 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 647查看 3回答
基础底板梁配筋
基础梁B时底板T是顶板吧/我用原位标注标注底板时,好像没上支座负筋,只有下支座负筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁构件的配筋和框架梁正好相反,上部是受力钢筋,下部是支座钢筋。 你应该在基础梁下部输入,设计图纸不符合平法标注规范。
2012-03-20 21:48:20
-
基础梁是反受力的它的下部配筋相当于KL的上部钢筋,所以才会出现这种情况是正常的。 你的图纸在支座上方写着T5C25意思是:上部钢筋是5根三级钢直径是25. 你不是说:那我图纸在支座上方写着T5C25 哪是什么意思 不如你截个图我帮你看看。 可以在定义基础梁时直接输入 地梁的上部支座筋也应该是贯通此跨整跨的。你再看看图集有规定的。也许是设计的问题。
2012-03-20 21:52:40
-
你还是问问设计人员吧
2012-03-21 08:06:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看