(_獨(り僾) 2012-03-22 09:04:37 | 河南省 安装算量GQI | 464查看 38回答
安装图形算量
安装图形算量时,一般楼层图纸都不详细的画户内管道走向,会另外的出大样图表示,这时如何处理大样图内的管道,大样图内的管道标高是以当层的楼地面为基准的,给水管道暗敷在楼板内,这时的立管标高如何处理,
全部回答
(38)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大样图内的管道——系统图,如果系统图的比例为1:1,其立管就可以在系统图内识别。 给水管道暗敷在楼板内,这时的立管标高如何处理。设置暗敷管道时,设置为层底标高-0.05,进入卫生间的管道设置为层底标高+(设计高度) 立管就会自动生成。 如果CAD图的比例为1:1,完全可以识别,识别时不要设置标高(层底、层顶都一样),一种管径识别一次。
2012-03-22 09:39:07
-
看系统图系统图里有立管的标高走向。
2012-03-27 21:02:43
-
大样图内的管道——系统图,如果系统图的比例为1:1,其立管就可以在系统图内识别。 给水管道暗敷在楼板内,这时的立管标高如何处理。设置暗敷管道时,设置为层底标高-0.05,进入卫生间的管道设置为层底标高+(设计高度) 立管就会自动生成。 如果CAD图的比例为1:1,完全可以识别,识别时不要设置标高(层底、层顶都一样),一种管径识别一次。 回答的太好了,我们共同学习了。
2012-03-27 11:08:52
-
立管标高一般按水平管的标高考虑,但是一般立管标高一般从系统图的标注中读出~!
2012-03-28 18:33:17
-
在这学习了。
2012-03-28 17:32:40
-
楼主5就是我的想法了
2012-03-28 19:07:32
-
其实你可以在户内给排水大样图里面做的,比例不是1:100的时候你可以在导入的时候进行修改,支管暗敷在楼板内时、根据大样图看每个卫生器具距离只管多高,进行设置卫生器具距地多高,进行选择识别管道 立管高度就可以自动生成
2012-03-26 19:58:22
-
可以将大样图插入到软件内,单独进行处理。暗敷在楼板内的给水管可以用层底标高减去一个值即可。
2012-03-26 20:32:32
-
过看着上面的回复很受用。
2012-03-27 14:24:45
-
在软件中先导入CAD图然后插入CAD图,识别大样图,利用复制或移动可以将识别后的管线设备移动到图纸内。暗敷在楼板内的给水管可以用层底标高减去或加上设计要求值即可。立管标高可以层底标高加设计要求高度定义。
2012-03-27 16:01:40
-
同3楼,学习一下
2012-03-27 17:11:49
-
安装图形算量时,一般楼层图纸都不详细的画户内管道走向,会另外的出大样图表示,这时如何处理大样图内的管道,大样图内的管道标高是以当层的楼地面为基准的,给水管道暗敷在楼板内,这时的立管标高如何处理, 你正常按照系统图纸给的标高加上板厚的1/2尺寸 进行输入就可以了
2012-03-27 21:18:09
-
系统图可以识别吗?一般系统图很多不是比例画的,这样做的会有很大的麻烦
2012-03-28 19:41:37
-
暗敷在楼板内,一般以楼板的高度就可以了差不了多少,还要结合系统图
2012-03-22 09:37:37
-
立管标高一般按水平管的标高考虑,但是一般立管标高一般从系统图的标注中读出
2012-03-22 09:30:33
-
楼上的解释很详细也很对,学习学习了,谢谢回答。
2012-03-22 11:59:25
-
2012-03-26 11:47:29
-
楼上回答挺好,受用了。
2012-03-26 14:51:22
-
把几个不同大样图拼在一起后定位。 给水管道暗敷在楼板内,设置为层底标高-0.05。
2012-03-26 16:30:27
-
同意5楼的 受用
2012-03-26 17:50:54
-
同5楼 一起学习
2012-03-26 21:37:33
-
在首层的时候直接定义标高就可以喇,调整起点标高和终点标高
2012-03-26 22:49:22
-
立管的标高可以在属性里面设置。
2012-03-27 08:25:35
-
问:安装图形算量时,一般楼层图纸都不详细的画户内管道走向,会另外的出大样图表示,这时如何处理大样图内的? 答;另外建立一个文件来算户内管道,注意大样图的比例. 问:大样图内的管道标高是以当层的楼地面为基准的,给水管道暗敷在楼板内,这时的立管标高如何处理? 答;给水管道暗敷在楼板内时,标高应设置为层底标高负多少米,立管标高由各根水平管的标高差确定就好.
2012-03-27 09:01:23
-
同5楼,学习!
2012-03-27 09:04:30
-
主要是看系统图,系统图的标高都是以楼地面为基准的
2012-03-27 08:49:28
-
分开导入图形,按大样图的比例从新导入图形,单独计算下大样图的工程量。
2012-03-27 10:11:55
-
要想画图画得完美的话,就定位好轴线,然后清除之前的图纸,再按比例导入大样图,找到你定位点,这样,就可以将其画上了。
2012-03-27 10:04:47
-
五楼说的很对 学习
2012-03-27 10:53:14
-
可以设置为---层底标高+0.3---复制到相同层,不用考虑软件会按每层的当前层计算为层底标高+0.3。
2012-03-28 11:53:19
-
立管的标高可以加上楼板的厚度
2012-03-28 12:54:27
-
按水平管道的标高就行了!
2012-03-28 14:30:09
-
安装图内——系统图,如果系统图的比例为1:1,其立管就可以在系统图内识别。 给水管道暗敷在楼板内,这时的立管标高如何处理。设置暗敷管道时,设置为层底标高-0.05,进入卫生间的管道设置为层底标高+(设计高度) 立管就会自动生成。 如果CAD图的比例为1:1,完全可以识别,识别时不要设置标高(层底、层顶都一样),一种管径识别一次。 这个答案很标准,虽然我没做过安装 真的
2012-03-28 15:34:19
-
结合系统图,暗敷在楼板内,以楼板的高度就可以了
2012-03-28 15:46:53
-
一般是加上1/2板厚
2012-03-28 17:12:04
-
 还有系统图识别在CAD操作设置里有
2012-03-29 08:32:27
-
我建议将大样图的比例修改下,导入到千赢官网首页登录入口里头,然后进行定位CAD,至于立管标高按图中的表示的起始位置进行设置。
2012-03-29 08:35:15
-
将大样图示轴线对应主图轴线然后进行绘制或者自行画上去
2012-03-29 08:42:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看