风吹屁屁冷哦 2012-03-22 09:30:59 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 14779查看 11回答
关于砌体拉结筋和砌体通长筋的问题
在结构设计说明里面有说明里面这么说: 砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500设置2A6墙体拉筋,拉筋沿墙全长贯通, 然后我设置了 砌体通长筋 请问: 我设置了通长筋厚还是否要设置砌体拉结筋?问题补充:我问千赢官网首页登录入口服务人员说这个通长筋是会锚进墙内 10D 的 ,这样还需要设置砌体加筋吗? 楼下的朋友都说了自己的看法到底哪个是正确的?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主体结构通常的做法大都省去填充墙的预留钢筋了(包括梁、墙、柱),后期施工填充墙一般采用不同材质的链接就是墙体拉结筋了(软件有植筋等几个做法,根据方案要求),或墙体加筋,填充墙内纵向2根筋(一般还有横向的勾筋)都是不可或缺的。两者都需布置的,施工工艺要搭接的
2012-03-22 12:53:14
-
根据每个工程的情况不同,拉结筋的设置情况也不同,按结构说明里描述的布置就可以了,如果设置通长拉结筋,软件会自动算出锚入柱中的长度,就不用重复设置了。
2012-03-22 12:44:04
-
你好,设置了砌体通长筋后,不能再设置砌体拉结筋,砌体通长筋实质就是通长配置的砌体拉结筋
2012-03-22 09:33:10
-
你好:你要先植筋,然后再绑扎砌体通长筋,不然你无法施工,所以两者都要设置
2012-03-22 09:43:30
-
还需要设置拉结长度为500的拉结筋,因为图集上这两个是绑扎的,搭接长度为500 植筋也只是植一段的,之后还是需要绑扎搭接的,仅供参考
2012-03-22 09:34:20
-
只要设置了砌体通长筋就不需要再定义砌体拉结筋 了,通长筋就是拉结筋 ,只是不断开连续通过而已。
2012-03-22 09:48:50
-
不用
2012-03-22 09:38:34
-
砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500设置2A6墙体拉筋,拉筋沿墙全长贯通,已全长贯通就不用再设置拉筋了。
2012-03-22 10:22:16
-
砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500设置2A6墙体拉筋,拉筋沿墙全长贯通 我遇到这种情况时都是在砌体墙中设置2A6@500的钢筋,不再设置砌体拉接筋了,因为在砌体墙中的钢筋计算出的长度已计算了锚进框架柱中的长度了。
2012-03-22 10:14:44
-
【砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500设置2A6墙体拉筋,拉筋沿墙全长贯通】 图纸说的很明确,是【每隔500】设置2A6拉筋,全长贯通!!! 是间距500而不是拉筋长度为500,图纸本身没什么需要争论的地方!!! 而且,设置了通长拉筋,就没必要再按柱设置拉结筋了
2012-03-22 11:23:19
-
砌体拉筋每融500一道设置好了,就不用再重复设置其它。
2012-03-22 11:57:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看