地梁汇总计算后,没构造筋的工程量
如图:我在钢筋信息编辑里面已经设置了G14@150的构造筋,为什么汇总计算后,钢筋编辑里面没有这个钢筋的工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图:我在钢筋信息编辑里面已经设置了G14@150的构造筋,为什么汇总计算后,钢筋编辑里面没有这个钢筋的工程量?
答:你好:
1/是不能这样输入的,要自己计算出来根数。譬如说g2c14。不能输入间距。
2、举个例子。原因在于输入格式为间距,软件计算的时候是用600(梁高)-150(板厚)-起步(50*2)=350/200-1所以就没有侧面纵筋的量了。
2014-03-18 15:02:43
-
可能是那里设置错了 支持G14@200格式的,楼上的软件不晓得是什么版本。
2014-03-18 15:54:25
-
2014-03-18 20:45:01
-
你这图纸上标的是暗梁,你是否先设置完梁,未设置侧面构造筋就画图了,然后发现没有设置侧面构造筋就补上了,遇到这种情况一定要点中这道梁,在添加侧面钢筋,如果你没有点中这道梁添加的钢筋汇总计算后就没有侧面构造钢筋。你点中这道梁添加侧面构造钢筋在汇总计算,就有侧面构造钢筋了
2014-03-18 16:23:15