• 约束边缘暗柱的定义问题

    如图墙纵筋为A8@150,那阴影部分纵筋为6A8了?那我YBZ01定义:纵筋6C16+6A8 箍筋:C10@150+C8@150+C10@300 对吗

    非阴影

    约束边缘暗柱

    问题补充:图纸中有YBZ01加150长的LC非阴影区没上传啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你最好是用两个暗柱来处理,但是非阴影区的暗柱箍筋在其它箍筋里输入,要自己计算出来。

    2014-04-10 08:50:04 

  • 如图墙纵筋为A8@150,那阴影部分纵筋为6A8了?那我YBZ01定义:纵筋6C16+6A8 箍筋:C10@150+C8@150+C10@300 对吗


    问题补充:

    图纸中非阴影区长度有长有短其纵筋都是6A8吗


    ----:不对,非阴影部分纵筋不要输入,

    你YBZ01定义截面尺寸是200*400,箍筋肢数2*3

    纵筋6c16,箍筋c10@150,你没有约束边缘的

    2014-04-09 21:31:07 

  • 用自定义输入

    2014-04-10 08:19:54 

  • 答疑解惑

    2014-04-10 10:39:00 