55555 2012-03-22 16:38:48 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 955查看 5回答
重复布置柱
我在第四层画柱提示不能与上层柱重叠布置是怎么回事情问题补充:KZ-2不能与第3层的KZ-2(ID为1193)重叠布置
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱的标高有误。 KZ-2底标高低于层低标高,或三层的KZ-3顶标高高于第三层层顶标高。导致三层的KZ-3伸入了第四层,或第四层的KZ-2伸入第三层。 按设计图要求,修改柱属性中“其它属性”栏:柱顶标高、柱底标高。使第三层柱顶标高与第四层柱的柱底标高相同即可。
2012-03-22 16:56:39
-
应是标高设置有问题,查看标高设置,进行修改。
2012-03-22 16:39:42
-
第五层柱的标高没改对
2012-03-22 16:40:58
-
查看标高的设置有没有出错。
2012-03-22 16:48:37
-
那就是上下层应该是柱的标高不对 你修改一下柱的标高就可以了。
2012-03-22 16:48:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看