12356 2012-03-22 21:49:33 | 江西省 土建 | 1215查看 2回答
下挂板钢筋范围
请问下挂板钢筋中的分布筋A6@200是否进入梁内问题补充:另外请问老师这种钢筋是否要算2*6.25D的弯钩,还有就是(C).当洞侧与柱、抗震墙距离小于过梁支承长度a时,柱、墙应在相应位置预留连接钢筋。这句话应该怎么理解
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下挂板钢筋中的分布筋A6@200 应该 进入梁内;这种钢筋是 要算2*6.25D的弯钩,
2012-03-23 08:18:33
-
你好:A6@200属于构造配筋可以不伸入支座内。 (C).当洞侧与柱、抗震墙距离小于过梁支承长度a时,柱、墙应在相应位置预留连接钢筋。图纸要求是主体先预留钢筋,过梁在这里应该是现浇的。
2012-03-23 08:23:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看