• 设计图集上有,但立面图上空调板位置却没有画栏杆,那么这个栏杆计算吗

    各位老师,请问一,05YJ6 P37----P47页中,空调搁板详图。只是让参考板的尺寸吗?栏杆、空调内外机连接管是否按图施工呢?二,如果设计选择其中一页,但是立面图上空调板位置却没有画栏杆,那么这个栏杆计算吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问一,05YJ6 P37----P47页中,空调搁板详图。只是让参考板的尺寸吗?图纸中没有栏杆示意,就只计算板;栏杆、空调内外机连接管是否按图施工呢?预埋穿墙的管需要计算;二,如果设计选择其中一页,但是立面图上空调板位置却没有画栏杆,那么这个栏杆计算吗?可以不计算。

    2014-04-09 07:29:51 

  • 一,05YJ6 P37----P47页中,空调搁板详图。只是让参考板的尺寸吗?图纸中没有栏杆示意,就只计算板;栏杆、空调内外机连接管是否按图施工呢?

    这是上下层飘窗板之间放置空调的,计算飘窗板即可,但栏杆设计没有详图时,立面上没画栏杆时,可以不施工的,连接管只计算预埋穿墙的管即可;

    二,如果设计选择其中一页,但是立面图上空调板位置却没有画栏杆,那么这个栏杆计算吗?

    立面图上空调板位置却没有画栏杆时,可以不计算的。

    2014-04-09 10:09:48 