爱上佳 2012-03-25 15:50:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1152查看 7回答
梁箍筋问题(附图)
同一跨梁中,有两种不同钢筋,查了各种回答,【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;大家主要倾向于此种,但是此梁箍筋的间距为加密区/非加密区形式,当按照上诉布置方法,B12@100/200(4)[1700]+B12@200(4)[3825]+B12@100/200(4)[2025],软件会提示加密区/非加密区的输入方法是错误的,只能按一种间距的方式输入,求各位高手解答,会给其他方法,拜谢。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先您用+号连接肯定是不对的,应该用;号,其次B12@100/200(4)[1700]这种形式是错误的,您的意思是1700mm的范围内布直径为12的二级钢,但是软件不会帮您分哪一段是加密区哪一段是非加密区,所以您需要输入B12@100(4)[500];B12@200(4)[1200] 中括号里面的数值加起来等于梁跨长,至于每一段的距离是多少就要自己算一下了。
2012-03-30 14:48:59
-
首先两个柱子之间是一跨,但是主梁又是次梁的支座,所以整垮你就按照平法要求布置原则在柱边与次梁间分别布置加密箍筋,其他都是非加密箍筋布置了,你想复杂了
2012-03-25 16:01:37
-
截图中间跨B12@200(4)可以在原位标注该跨下部筋箍筋栏内输入。
2012-03-25 15:54:34
-
这种情况就不存在“加密区/非加密区”的输入方法了。 “那请教下 图上所示情况应该怎么输,长度我已经标注出来了 麻烦给下具体的输入方式,谢谢”输入方式供你参考:A8@100(2)[1500];A8@200(2)[3000];A8@100(2)[1500],相隔是用冒号,并不是用加号。
2012-03-25 15:55:50
-
加密范围可以在计算设置中调整,然后手动调整一下就可以了,应该没有问题的,以前我也遇到类似的梁
2012-03-25 15:56:21
-
问下这种1跨里面有两种箍筋的直径和间距 应该怎么设置 ? 按下面格式输入,手算出两种箍筋个数。 格式7:<数量><级别><直径><间距><(肢数)>><数量><级别><直径><间距><(肢数)>....><级别><直径><间距><肢数>;主要处理平法图集基础梁且各部位箍筋肢数不同的设计方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);该输入格式表示从梁端到跨内,按输入的间距、数量及肢数依次计算; 格式8:<数量><级别><直径><间距>><数量><级别><直径><间距>....><级别><直径><间距><(肢数)>;主要处理平法图集基础梁指定部位数量不同但是肢数相同的设计方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),该输入格式表示从梁端向跨内,按输入的间距、数量,肢数统一取最后的箍筋信息输入的肢数依次计算; 但是这跨有两种截面尺寸和 箍筋也有两种直径 和间距 支数 ?该怎么设置? 高手指教!!! 把这跨梁在变截面处打断,原位标注填写截面信息,然后再合并为一根梁。箍筋还是按上面计算输入。
2012-03-25 15:59:05
-
应该在原位标中输入:B12-100(4)[1700];B12-200(4)[3825];B12-100(4)[2025] 注意:1700和2025应该加上相交的次梁的宽度。 回复:不是不考虑,只是有原位标注时以原位标注为先,当没有原位标注时还是要计算集中标注的。
2012-03-25 16:09:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看