zhangzhanzhou 2012-03-25 17:45:30 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 480查看 4回答
钢筋算量问题
2009钢筋算中,桩承台基础,电梯下设有集水坑,但我建了集水坑构件后,怎么也画不上去,提示说集水坑要布置在筏板上,此问题如何能解决,请各位高手指教。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2009钢筋算中,桩承台基础,电梯下设有集水坑,但我建了集水坑构件后,怎么也画不上去,提示说集水坑要布置在筏板上,此问题如何能解决,请各位高手指教。--------------------建议你把承台用筏板来布置,这样就可以布置集水坑了。
2012-03-26 08:45:33
-
只有在筏板上才能布置集水坑,如果不是筏板基础,就得按坑底、坑壁单独定义构件布置,比如底可以用筏板构件定义,坑壁可以用剪力墙来定义布置。
2012-03-25 18:49:24
-
建议你采用CAD导图,然后定义集水坑,根据原CAD上的集水坑布置上就可以了
2012-03-25 19:24:40
-
是的,要先布置筏板后,再在筏板上布置集水坑才行。 你在胡说八道还是设计人是个棒槌胡搞,承台,是桩承台,是传承上部荷载与桩基础的构件,下边只能有桩,不会有其它任何部件,更不会有集水坑,正式天方夜谭呀。
2012-03-25 17:47:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看