• 当剪力墙长度小于800时两边的框架梁角筋需穿过剪力墙,配箍筋作为暗梁

    图纸说明中要求“当剪力墙长度小于800时两边的框架梁角筋需穿过剪力墙,配箍筋作为暗梁”,请问两边的框架梁的角筋如何穿过中间剪力墙而不断开?软件中怎么设
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸说明中要求“当剪力墙长度小于800时两边的框架梁角筋需穿过剪力墙,配箍筋作为暗梁”,请问两边的框架梁的角筋如何穿过中间剪力墙而不断开?软件中怎么设--------------梁拉通布置,设置剪力墙两端的暗柱为梁支座,梁在原位标注时输入跨中钢筋及下部钢筋来变通处理。如果结果相差太大,那就建议手工调整了。

    暗梁

    2012-03-26 08:42:16 

  • 将框架来画通,设置支座将框架梁在剪力墙上的支座删除,这样就可以了。 只有4根钢筋通长其余的钢筋是断开的,这样只能在编辑钢筋中输入后锁定构件即可。

    2012-03-25 20:21:32 

  • 你直接在剪力墙里面绘制暗梁就是了

    2012-03-26 08:43:08 