duling2010 2012-03-26 11:41:55 | 河北省 安装 | 15994查看 7回答
从配电箱到开关在到灯具是怎么配线的
1.从配电箱到开关在到灯具是怎么接线的。 2.在单联双控开关那是不是有3跟立管,3跟立管里面分别穿几根线?回路WL6-BV-4*2.5 施工的时候一般是先到灯具在到开关 可施工单位就是根据图纸施工的。问题补充:写错了是WL7回路。有吊顶 在第一个开关那是1跟立管 还是3跟立管
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.从配电箱到开关在到灯具是怎么接线的。 答:这个可以根据实际情况,可以先到开关再到灯具。接线一般为从配电箱出来一个火线,一根零线。灯具等于2.5米的,需要增加一根接地线。 2.在单联双控开关那是不是有3跟立管,3跟立管里面分别穿几根线?回路WL6-BV-4*2.5 答:需要三根立管,一根2根线,一根六根线,一根两根线。 回路WL6看不到的。 施工的时候一般是先到灯具在到开关 可施工单位就是根据图纸施工的。 答:这个具体根据实际设计执行,不管哪种方式均可以的。
2012-03-26 11:57:50
-
WL7配电箱到开关是火线地线零线 火线过开关然后翻上来再到灯具 单联双控开关是2根管 一个下的 一个上的,里面都是一根线 你的WL6看不到 3根立管 一个进的 2个出的
2012-03-26 11:53:14
-
就穿一根管就行了
2012-03-26 11:59:50
-
施工单位施工,是不可能按这个图施工的 首先,开关盒是三根立管,接线盒只有2个孔,怎么安装3根管(也可以施工,但是比较费工),可以肯定,从配电箱出来,然后先到灯,然后再导灯,从灯再引至开关。 线的根数:从配电箱引至那个单管荧光灯,是4根,从单管荧光灯至安全出口是5根(里面含一根控制线),从安全出口到开关,是3根。
2012-03-26 12:11:36
-
这个图最节约的方法是在开关立管的天棚处增设一个接线盒,然后全部按一根立管计算。
2012-03-26 12:25:24
-
那个开关不是双联单控开关吗,怎么都说是单联双控呢,有点懵啊。
2017-07-20 14:46:48
-
大佬帮忙做下这题,发下图谢谢
2020-06-30 19:09:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看