工程人 2012-03-26 15:39:43 | 陕西省 其他专业 | 7100查看 2回答
DN150镀锌钢管 消防管道埋深
DN150镀锌钢管 消防管道埋深 埋深多少米一下符合设计规范 挖沟槽宽度是多少?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DN150镀锌钢管 消防管道埋深 埋深一般在一米以下符合设计规范 挖沟槽宽度是800毫米。
2012-03-26 15:42:17
-
室外消防给水管道埋地敷设时,覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。 敷设在室外综合管廊(沟)内的消防给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方,垂直平行敷设时,消防给水管应在热水管右侧。消防给水管道于各种管道之间的净距,应满足安装操作的要求,且不宜小于0.3m。 挖沟槽宽度是0.7米
2012-03-26 15:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看